Штыревые фарфоровые изоляторы ШФ-10Г, ШФ-10МО, ШФ-20Г, ШФ-20МО, ШФ-20УО, ШФ-20Г1, ШФ-35В предназначены для изоляции и крепления неизолированных и изолированных проводов на воздушных линиях электропередач и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 10, 20, 35 кВ соответственно частотой до 100 Гц. Эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от -60° до +50°С. Изоляторы соответствуют требованиям ГОСТ 1232. Изоляторы типа ШФ-10, ШФ-20, ШФ-35 устанавливается на стандартном штыре. Для крепления изолятора используются колпачки серии К: К-6, К-9, КП-22. Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Крепление неизолированного провода к шейке изолятора ШФ осуществляется с помощью проволочной вязки ВШ-1 и спиральной вязки серии ПВС. Для крепления изолированного провода СИП-3 используются спиральные вязки серии ВС или CO.
Расшифровка условного обозначения штыревого фарфорового изолятора:
ШФ
- Штыревой Фарфоровый
10;20
- Номинальное напряжение, кВ
Г;Д
- Индекс модернизации изолятора
Изолятор ШФ-20 Г - является самым распространенным штыревым фарфоровым изолятором для линий с неизолированными и изолированными проводами. По сравнению с изолятором ШФ-10Г имеет более чем в 1,5 раза увеличенную длину пути утечки. Изолятор ШФ-20Г монтируется на стандартные металлоконструкции согласно типового проекта 3.407.1-143 "Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ" и крюки КВ-22.
Буква "Г" в маркировке изолятора ШФ-20 Г обозначает индекс модификации изолятора и косвенно характеризует период выпуска. Таким образом изоляторы ШФ-20, ШФ-20А, ШФ-20Б, ШФ-20В в настоящее время являются устаревшими и не выпускаются. Изолятор ШФ-20Г соответствует требованиям ТУ 3493-170-00111120-2000.
До 1990 года данный изолятор имел обозначение ШФ-20В. В связи с проведенной модернизацией и изменением конструкции с 1991 года данный изолятор изменил свое обозначение на ШФ-20Г (буква "Г" в обозначении - это индекс модернизации изолятора). По сравнению с изолятором ШФ-20В, изолятор ШФ-20Г имеет на 15 мм. большую длину пути утечки и улучшенные технические характеристики. Присоединительные размеры изолятора остались без изменений.
Изолятор ШФ-20 Г1 конструктивно удобнее для монтажа провода. В верхней части изолятора ШФ-20Г1 в желоб между двумя уступами установлена пластмассовая втулка, в которую при монтаже укладывают провод. Такая конструкция изолятора ШФ-20 Г1 позволяет обходиться без монтажных роликов, что сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После растяжки линии провод должен быть закреплен в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии, и на шейке - при повороте линии. Изолятор ШФ-20Г1 соответствует требованиям ТУ 3493-170-00111120-2000.
Тип
Номинальное
напряжение,
кВ
Минимальная механическая
разрушающая
нагрузка, кН
Пробивное напряжение в
изоляционной
среде, кВ
Выдерживаемое напряжение, кВ
Длина пути
утечки, мм
Строительная
высота, мм
Масса, кг
частотой 50 Гц в
сухом состоянии, кВ
частотой 50 Гц
под дождем, кВ
импульсное
напряжение 1,2/50 +/-, кВ
ШФ-10Г
10
12,5
160
65
42
100
256
140
1,9
ШФ-10МО
10
12,5
120
63
45
80
260
140
1,4
ШФ-20Г
20
13
180
85
65
135
400
184
3,5
ШФ-20МО
20
13
135
85
45
325
184
3,4
ШФ-20УО (Г1)
20
13
160
85
45
325
196
3,27
ШФ-35В
35
12,5
200
90
80
195
780
285
8,2